dieser Wiki Eintrag entsteht als Sammlung der gefundenen Best Practice aus diesem Forum. Ziel ist es eine Orientierung zu geben, welche Leitung wohin verlegt werden sollte – bitte gerne korrigieren, ergänzen, …
Verbraucher | Leitungstyp| | Querschnitt / Durchmesser | Bemerkung |
Steckdose | NYM | ausreichend: 3 x 1,5 – Empfehlung: 5 x 1,5 | |Option für Zukunft: einzelne Steckdosen schaltbar machen – ab ca. 18m Leitungslänge auch bei „normalen“ Steckdosen ein 2,5er-Querschnitt Pflicht ist |
Steckdose CEE Dreiphasen Wechselspannung | NYM | 5 x 2,5/4,0/6,0 | Z.B. Steckdose Garage, Keller … |
Herdanschlussdose Dreiphasen Wechselspannung | NYM | 5 * 2,5 | z.B. Herdanschluss Küche, Waschmaschine…. |
Lichtauslass | NYM | ausreichend: 3 x 1,5 – Empfehlung: 5 x 1,5 | Option: später DALI nachrüsten |
DMX512 | CAT | CAT5/7 | CAT Leitungen sind die günstigste und beste Lösung |
Rollladenmotor | NYM | 5 x 1,5 | |
Reed-Fensterkontakte | YSTY | 2 x 0,8 für Status (auf / zu) je Flügel | Empfehlung: lieber ein Adernpaar mehr – also mindestens 2 x 2×0,8 |
1-Wire (WireGate) | Y(St)Y | Mindestens 2×0,6 oder Cat5 – Empfehlung: besser 2 x 2×0,8 | Mit 4 Adern ist die Betriebsart „powered“ sowie Hilfsspannung z.B. für VOC möglich |
Rauchmelder | Brandmeldekabel Y(ST)Y | 2x2x0,8 (rot) | im privaten Bereich nicht notwendig, dient jedoch der Übersichtlichkeit |
Netzwerk | CAT | CAT7 | |
TV | CAT und COAX | CAT7, COAX | Moderne TV haben Netzwerk |