Enertex definiert mit dem weltweit ersten KNXA-zertifizierten KNX IP Secure Router die Referenzklasse in dieser Produktsparte neu.
Der KNX IP Secure Router (2TE) verfügt über ein grafisches OLED-Display, Betriebs-LED, Busaktivitäts-LED, IP-Aktivitäts-LED und IP-Link-LED. Mittels einer Taste blättert man auf mehreren Seiten durch die Ausgabe von wichtigen Parametern und Informationen. Da der Router direkt vom KNX-Bus gespeist wird, ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig.
Er ist die zentrale Komponente von KNX Anlagen, um diese kommunikationstechnisch auf den maximal möglichen Sicherheitsstandard zu bringen. Das Gerät authentifiziert und verschlüsselt KNX- und IP-Telegramme. Ein potentieller Angreifer auf der IP Seite, z.B. aus dem Internet oder Intranet erkennt damit keine Inhalte in den KNX-IP Telegrammen. Er ist weder in der Lage diese zu entschlüsseln, noch Sensorwerte zu verfälschen, noch Aktionen auf dem Bus auszulösen oder Aktoren, etc. umzuprogrammieren.
Das Gerät stellt zudem acht Tunnelverbindungen zur Verfügung. Diese können verschlüsselt oder unverschlüsselt genutzt werden, wobei die Verschlüsselung mit einer der modernsten Hardware-basierten Kryptoengines erfolgt. Die Kommunikationsperformance überzeugt TP-seitig mit bis zu 49 Telegrammen pro Sekunde. Tunnelling wird sowohl über das UDP-, als auch über das TCP-Protokoll unterstützt. Tunneltimeouts von UDP Verbindungen können auf bis zu 8 Sekunden verlängert werden.
Es ist mit der ETS 5 möglich, eine Tunnelverbindung, die der Spezifikation von Tunnelling V1 (<2018) folgt, einer bestimmten Tunneladresse zuzuweisen. Dies ist für jeden der acht Tunnel, gleichgültig ob UDP oder TCP, möglich. Dieses einzigartige, Enertex-spezifische Feature ermöglicht eine erheblich verbesserte Überwachung von Busaktivität von bestehenden IP Geräten. Diese nutzen häufig IP Schnittstellen oder Router, um mittels Tunnelverbindungen auf den KNX Bus zuzugreifen. Eine Zuordnung der Tunneladresse zur IP Adresse ist auf einfache Weise möglich.
Das Routing folgt der neuen Spezifikation von 2018 (RoutingCounter 7). Über das Telnet-Interface kann auf den Vorgängeralgorithmus gewechselt werden, um so in Bestandsanlagen Probleme zu vermeiden.
Ein weiteres, Enertex-spezifisches und einzigartiges Feature ist die TP-Telegrammratenbegrenzung: Der Router kann die Anzahl der Telegramme, die auf den KNX Bus gesendet werden, begrenzen. Dies erfolgt über die ETS Parametrierung. Der Router kann somit das Schreiben von größeren Telegrammpaketen „entschärfen“ – der notwendige interne Speicher nimmt hierfür bis zu 1000 Telegramme auf. Hohe Telegrammbelastung tritt beim Einsatz von PC-basierten Logik- und Visualisierungsengines häufig auf und wird hiermit einfach umgangen. Neben der reinen Übertragungsperformance setzt der Enertex® Router auch Maßstäbe bei der maximal möglichen Nutzbytes pro Telegramm: Als erster KNX Router weltweit unterstützt er die theoretisch maximal mögliche Telegrammlänge von 248 Nutzbytes. Diese maximal mögliche Länge der KNX Telegramme kann zudem im Bereich von 55 bis 248 verändert werden.
Das Gerät dient als Linien- oder Bereichskoppler. Der Router verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr und SNTP-Server. Die ETS Applikation erlaubt die Definition von bis zu 62 verschiedenen Gruppenadressfiltern, sodass auch hier der Router als erster seiner Geräteklasse in der Lage ist, sämtliche Hauptgruppen getrennt voneinander für jede Routingrichtung zu filtern.
Mittels Telnet werden weitere Parametrierungs- und Diagnosefunktionen zur Verfügung gestellt, die Inbetriebnahme und Diagnose erheblich vereinfachen. So kann z.B. der Router direkt die Busspannung messen und im Telnet oder Display ausgeben. Zudem verfügt der Router über ein eigenes Syslog, welches die Fehlerdiagnose auch bei der Entwicklung von Produkten Dritter erheblich vereinfacht.